Медный щит и стальная броня высоковольтного силового кабеля, как правило, должны быть заземлены. В чем разница между двумя концами заземления и одного конца заземления? Можно ли сварить стальной щит и медный щит при создании кабельного терминала? Можно ли сварить стальной щит и медный щит вместе при создании кабеля среднего конца?
Высоковольтные кабели 35 кВ в основном являются одноядерными кабелями. При включении одноядерных кабелей в защитном слое образуется индуцированное напряжение. Если экранирование на обоих концах заземлено в то же время, между щитом и землей образуется петля, которая будет генерировать индуцированный ток. Таким образом, защитный слой кабеля будет нагреваться и терять много энергии Для того, чтобы избежать этого явления, один конец заземления метод обычно используется. Когда линия длинная, можно также использовать нейтральное заземление тока и перекрестное присоединение.
При создании кабельной головки стальная броня и медный защитный слой свариваются и заземлены отдельно, чтобы облегчить обнаружение внутренней оболочки кабеля. При обнаружении оболочки кабеля, напряжение применяется между стальной броней и медным щитом. Если он выдерживает определенное напряжение, это доказывает, что внутренняя оболочка не повреждена. Если в этом отношении нет необходимости, то не обязательно обнаруживать внутреннюю оболочку кабеля, а стальные доспехи и медный защитный слой также могут быть соединены друг с другом для заземления (мы выступаем за раздельное выцепку и заземление).
Почему высоковольтные одноядерные изолированные силовые кабели XLPE нуждаются в специальных методах заземления?
Правила безопасности электроэнергии предусматривают, что оба конца кабелей 35 кВ и ниже уровня напряжения заземлены, потому что большинство из этих кабелей являются тремя основными кабелями. При нормальной работе общий ток, проходящий через три основных кабеля, очень мал
Если сумма равна нулю, то в основном нет связи потока за пределами алюминиевой облицовки или металлического защитного слоя, так что в основном нет индуцированного напряжения на обоих концах алюминиевой облицовки или металлического защитного слоя, так что не будет индуцированного тока, протекающего через алюминиевую облицовку или металлический защитный слой после того, как оба конца заземлены. Однако, когда напряжение превышает 35 кВ, используется большинство одноядерных кабелей. Взаимосвязь между ядром одноядерного кабеля и металлическим щитом может рассматриваться как первичная обмотка трансформатора. Когда ядро одного основного кабеля проходит через ток, будет магнитный поток кросс-связывающий алюминиевый пакет или металлический защитный слой, так что индуцированное напряжение появится на обоих концах его. Величина индуцированного напряжения пропорциональна длине кабельной линии и току, протекающему через проводник. Когда кабель очень длинный, индуцированное напряжение на оболочке может быть добавлено, чтобы поставить под угрозу личную безопасность. Когда линия короткого замыкания неисправности, переключение overvoltage или молнии импульс, высокое индуцированное напряжение будет сформирован на щите, и даже оболочки изоляции могут быть разбиты. В это время, если два конца алюминиевого пакета или металлического щита все еще взаимосвязаны и заземлены, будет большой циркулирующий ток в алюминиевой упаковке или металлическом щите, стоимость которого может достигать 50% - 95% от основного тока, что приводит к потере и нагревания алюминиевой упаковки или металлического щита, который не только тратит много электрической энергии , но и уменьшает текущую грузоподъемность кабеля, и ускоряет старение изоляции кабеля. Таким образом, одноядерный кабель не должен быть двойным изолированным Терминал заземлен. «В отдельных случаях (например, короткий кабель или работа с легкой нагрузкой) два конца алюминиевого облицованного или металлического защитного слоя могут быть взаимосвязаны и заземлены. Однако, когда один конец алюминиевого одетого или металлического щита является необоснованным, возникнут следующие проблемы: когда молниеносный ток или волна перегола протекает вдоль ядра, необоснованный конец алюминиевого одетого или металлического щита кабеля будет иметь высокое импульсное напряжение; Когда короткое замыкание происходит в системе, когда короткое замыкание тока течет через ядро, высокая частота мощности индуцированного напряжения появится на ungrounded конце кабеля алюминиевый пакет или металлический защитный слой. Когда кабель внешней изоляции оболочки не может нести эффект этого перепыления и поврежден, это приведет к многотячей заземления и формы петли тока. Поэтому, когда один конец присоединения заземления принято, меры должны быть приняты для ограничения overvoltage на оболочке. Во время установки должны быть приняты специальные методы подключения и заземления в определенном положении алюминиевого обшивки или металлического защитного слоя в соответствии с различными условиями линии и принципом экономической рациональности, а защитные протекторы слоя должны быть установлены одновременно для предотвращения разбитой изоляции оболочки кабеля. Поэтому установка высоковольтных кабельных линий должна соответствовать требованиям кодекса конструкции кабелей в электроэнергетики (GB 50217-1994). Когда металлическая оболочка одноядерных кабельных линий заземлена только в одной точке, индуцированное напряжение в любой точке металлической оболочки не должно превышать 50-100V (не более 50V, если не принимаются меры безопасности для предотвращения произвольного контакта с металлической оболочкой; не более 100V, если будут приняты эффективные меры), она должна быть изолирована от земли. Если напряжение выше указанного напряжения, металлическая оболочка должна быть изолирована в секциях или подключена к форме перекрестной проводки соединения после изоляции. Для того чтобы уменьшить индуцированное напряжение одной основной кабельной линии к смежным вспомогательным кабельным и коммуникационным кабелям, необходимо по возможности принять перекрестную связь. Когда длина кабеля не длиной, одной точки заземления могут быть использованы. Для того, чтобы защитить изоляцию оболочки кабеля, протектор оболочки должен быть установлен на неземном конце.