В настоящее время специальный силовой кабель ADSS в качестве сетевого канала широко используется в оптоволоконной связи в электроэнергетике. Обладая большой пропускной способностью и хорошими характеристиками защиты от помех, оптоволоконная связь может не только удовлетворить потребности связи и автоматизации в энергосистеме, но и обеспечить общество избыточной мощностью.
Оптоволоконная связь может не только повысить надежность источника питания, но и получить хорошие экономические выгоды.
Это очень экономичный способ проложить оптический кабель с помощью воздушной линии электропередачи коридора для установки на башне линии.
В настоящее время существует два основных типа оптических кабелей в воздушных линиях передачи: волоконно-оптический композитный наземный кабель (OPGW) и самонесущий оптический кабель для всех сред (ADSS).
OPGW обычно выбирают для вновь построенных линий электропередач, а ADSS часто используют для построенных линий электропередач.
По сравнению с OPGW, кабель ADSS требует небольших вложений. Его можно настроить под состояние линии электропередачи без отключения электроэнергии, а его конструкция, конструкция и обслуживание также более удобны. Он широко используется в законченной линии электропередачи.
Область применения кабеля ADSS
Для новых или уже построенных линий электропередачи 220 кВ и выше, а также в качестве коридора линий связи, чтобы обеспечить соответствие линий связи и линии электропередачи (более 30 лет) с точки зрения надежности волоконно-оптической связи, строительства и с учетом технического обслуживания и т. д. инженеры должны выбирать OPGW, магистральные линии 220 кВ и выше - невыгодно выбирать кабель ADSS.
Для проложенных линий электропередачи 220 кВ и ниже, особенно связи между региональными подстанциями, можно рассмотреть кабель ADSS.
Инженеры должны сначала рассмотреть надежность кабеля ADSS на существующих линиях электропередачи, оценить время работы линий электропередач, степень старения опор, стандарты первоначального проектирования и другие условия, чтобы определить возможность возведения.
Поскольку технические регламенты проектирования линий электропередачи менялись, корректировались и дополнялись на протяжении многих лет, сложно проверить прочность опоры линии электропередачи, которая эксплуатируется в течение многих лет, что становится ключевой проблемой при создании ADSS. оптический кабель.
Общий принцип заключается в том, чтобы не влиять на безопасную работу линий электропередач, не снижать надежность помещения, можно настроить кабель ADSS.
Поэтому автор предлагает проложить кабель ADSS как можно дальше, чтобы выбрать линию электропередачи с лучшими условиями для вышки.
Что касается продуктов, в настоящее время есть внутренние кабельные продукты ADSS и стандарты контроля, такие как национальный стандарт GB / T18899 для полностью среднего кабеля передачи и стандарт для электроэнергетики DL / T788, полностью средний кабель передачи данных, основной международный IEEE P1222 -" все среды Курьер для кабеля воздушной линии электропередачи стандарта IEEE (проект) и спецификации IEC60794-4 - часть кабеля 4: точки вдоль кабеля возведения ЛЭП.
В области машиностроения, стандарт отечественной электроэнергетики DL / T5344 принятие технологии оптоволоконной связи электроэнергии и DL / T767 весь кабель передачи данных (ADSS) с шарнирным оборудованием, технические условия и методы испытаний, но пока не зрелые и эффективные Правила проектирования кабельной линии ADSS / процедуры и спецификации, поэтому проект установки кабеля ADSS, только со ссылкой на текущий стандарт электроэнергетики DL / T5092" технический кодекс для проектирования воздушных линий электропередачи 110-500 кВ" ;.
Два, выбор кабеля ADSS
(1) Структура оптоволоконного кабеля ADSS
СТРУКТУРА волоконно-оптических кабелей ADSS делится на две категории: трубка с центральным пучком и трубка с многожильным пучком. В дополнение к некоторым линиям электропередачи с хорошими во всех аспектах условиями следует выбирать волоконно-оптические кабели ADSS с многослойной многожильной балочной трубкой.
Оптическое волокно в кабеле ADSS вводится в лучевую трубку волнообразной формы, а затем лучевая трубка скручивается для получения скрученной остаточной длины. Оптическое волокно имеет соответствующую остаточную длину, которая гарантирует, что оптическое волокно не подвергается нагрузкам, когда кабель находится под нормальной рабочей механической нагрузкой (а именно, конструкция оптического волокна с нулевым натяжением), и не увеличивает потери оптического волокна.
(2) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ADSS
Типы кабелей ADSS, чтобы выбрать первое, что следует учитывать требования к электрическим характеристикам, а именно ADSS - это пространство размером с индуцированное электрическое поле (потенциал), потому что кабель ADSS работает рядом с линией высокого напряжения, провод, окружающий пространство, электромагнитные поля, оптоволокно кабель к кабелю емкостная связь между проводниками и землей в положении потенциального пространства, из-за тумана, росы или небольшого дождя, намочите грязь сопротивления на поверхности внешней оболочки кабеля, чтобы сформировать слой.
Под действием космического потенциала поток оболочки между поверхностью оптоволоконного кабеля на заземляющем оборудовании башни имеет ток, ток лихорадки, вызванный испарением влаги, формирует небольшой участок поверхности сухой зоны внешней оболочки волоконно-оптического кабеля, Блокировка тока в сухом состоянии с потенциалом достижения определенной высоты происходит из-за дугового разряда, это дуга в сухой зоне.
Вырабатываемое им тепло может привести к постепенной потере связывающей силы сшитого полимера и образованию коррозии, и оболочка расплавится, образуя отверстия.
Это явление или неисправность называется коррозией оболочки или электрической маркировкой, которая в тяжелых случаях может привести к обрыву кабеля.
Тип внешней оболочки, используемой в ADSS, зависит от пространственного потенциала места установки кабеля и зависит от класса напряжения линий электропередачи, конструкции опоры, расположения проводов и фаз и т. Д.